SPRP: Agent Extincteur Et Photocopieurs - SPRP

Aller au contenu


Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
  • Bookmarks

Agent Extincteur Et Photocopieurs Noter : -----

#1 L'utilisateur est hors-ligne   coolmix91 Icône

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 147
  • Inscrit(e) : 13-avril 05

Posté 05 septembre 2005 - 17:47

Bonjour à tous,
Je suis dans un code du travail et j'ai effectué un contrôle dernièrement dans un petit local dans lequel on y avait installé deux gros photocopieurs, dans se local aucun extincteur mis à part un eau pulvérisé 6l à moins de 10m. en circulation.
J'ai alors préconisé au responsable du local d'y installer un extincteur CO2.
Celui-ci m'informe qu'il a fait faire un audit sécurité par un cabinet d'audit et que ces dernier estime que l'extincteur EP 6l. est largment suffisant car les photocopieurs font moins de 1000volts.
Moi, je me réfère à la réglementation qui dit que l'on doit y trouver des extincteurs appropriés au risque.
Or, quoi de plus approprié qu'un CO2!!! Non????
qu'en pensez vous?
merci

#2 L'utilisateur est hors-ligne   20100 Icône

  • Membre ++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 62
  • Inscrit(e) : 07-mars 05

Posté 05 septembre 2005 - 18:18

Bonjour,

Je suis d'accord avec toi. En effet, L'EP de 6l arrivera a bout d'un debut d'incendie dans ce local (au fait peut etre du papier y est il entrepose ? ce qui justifierais le choix de l'EP) Par contre en ce qui concerne les appareils eux meme, s'il venait a y avoir un problème, le CO2 ferait beaucoup moins de dommage ! Tu peux utiliser cet argument !!! quand on voie le prix d'un phocopieurs, ton responsable y regarderas peut etre a deux fois !!!

A+

20100
Formateur Sécurité Incendie - ERP / IGH 3 - ACF
CRF BLD - MNPS - CFAPSE - OR
DDUSA Missions de Secours

#3 L'utilisateur est hors-ligne   MONTFORT Icône

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 388
  • Inscrit(e) : 24-février 05

Posté 05 septembre 2005 - 18:25

Le risque dans un local photocopieur ce sont les rames entreposées et pas la machine en elle même donc il faut bien un EP mais tu as raison il doit être doublé par un CO2

#4 L'utilisateur est hors-ligne   coolmix91 Icône

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 147
  • Inscrit(e) : 13-avril 05

Posté 05 septembre 2005 - 18:43

on est d'accord!
d'autant plus qu'un CO2 sera plus efficace et peut être moins risqué pour celui qui sera là pour intervenir sur un probleme survenant d'un des photocopieurs même si ces derniers sont inférieurs à 1000volts.
On a des armoires électrique divisionnaire de moins de 1000volts et on y trouve quand même 1 EP+1 CO2, alors!!?

#5 L'utilisateur est hors-ligne   Didier Icône

  • Specialiste "Droit"
  • Icône
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 11 008
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • Sexe/Genre :

Posté 05 septembre 2005 - 20:40

coolmix91, le 5-09-2005, 19:43 , dit :

On a des armoires électrique divisionnaire de moins de 1000volts et on y trouve quand même 1 EP+1 CO2, alors!!?
Attention, vous n'allez pas les employer dans les mêmes conditions: les EP seront surtout utilisés pour l'infrastructure du local (murs, portes, planchers... en tout état de cause les feux de solides), et les CO2 sur les matériels (gaines, armoires, coffrets... c'est-à-dire sur les plastiques en fusions).
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir (L. de Vinci)
Mieux vaut prévenir que guérir
Ces sociétés ne respectent pas les droits des salariés: vérifiez la votre

#6 L'utilisateur est hors-ligne   allsecurite Icône

  • Membre ++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 95
  • Inscrit(e) : 14-juillet 05
  • Sexe/Genre :

Posté 15 septembre 2005 - 10:32

Je pense que le prix des appareils peut justifier l'achat d'un CO2 (60€ environ).

Cependant ce sera le seul argument car rien n'oblige un CO2 dans ce local.

En effet l'eau étant pulvérisée, rien n'empêche son utilisation sur l'électricité (pour info on dit sur 1000V car sinon le local est non accessible mais ils sont testés à 35000V).

De plus je suis d'accord avec monfort : le risque pour un ordinateur c'est le bureau et le risque pour un photocopieur c'est le papier : utiliser un CO2 c'est comme souffler sur un barbecue pour essayer de l'éteindre.

Cependant, le CO2 est quand même un agent extincteur très efficace cela serait bien d'en avoir un pour vraiment le départ de feu.

La règle R4 n'étant pas obligatoire et le Code du travail baffoué par beacoup d'entreprise étant devenu une précaunisation et non une obligation (sinon c'est bien connu on aurait fait une formation incendie par an et une d'évac tous les 6 mois depuis les années 60) tu n'as pratiquement aucun moyen de l'imposer à ton employeur .

Essaie au cas ou de consulter ton assureur peut être pourrait il te prendre en compte une N4 (obligeant ainsi ton CO2) faisant baisser la prime d'asssurance de ta boite.

Si tui leur montre que se mettre en sécurité leur fera faire des économies le tour est joué
C'est dans la communication que la sécurité prend toute son ampleur. Ensemble faisons la évoluer

Image IPB

#7 L'utilisateur est hors-ligne   coolmix91 Icône

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 147
  • Inscrit(e) : 13-avril 05

Posté 15 septembre 2005 - 11:08

Salut
et que dit cette regle N4?
concernant les exercices d'évacuation j'ai réussis à leur imposer 1 exercice tous les six mois :clap:

#8 L'utilisateur est hors-ligne   allsecurite Icône

  • Membre ++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 95
  • Inscrit(e) : 14-juillet 05
  • Sexe/Genre :

Posté 15 septembre 2005 - 22:02

c pas la regle N4 mais R4.

Si le bâtiment est en conformité, il faut demander à la boite qui s'occupe de la maintenance de vos extincteurs un certificat Q4, puis N4.

Avec cette attestation (vu que ce sont des règles édictées par les sociétés d'assurance, elles le prennent en compte) la cotisation annuelle DOIT baisser

la prime = probabilité d'apparition du risque x gravité

- réduisant la gravité on fait baisser le prix
C'est dans la communication que la sécurité prend toute son ampleur. Ensemble faisons la évoluer

Image IPB

#9 L'utilisateur est hors-ligne   allsecurite Icône

  • Membre ++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 95
  • Inscrit(e) : 14-juillet 05
  • Sexe/Genre :

Posté 15 septembre 2005 - 22:06

:->: La différence pour un bâtiment entre l'application de la règle R4 apsad et le code du travail est qu'en activité tertiaire la règle R4 demandera un 6l ou 6kg par tranches de 150 m2 et non pas 200m2 en plus de la protection accessoire (telle 1 50kg poudre pour 1000M2 de stockage,etc.)
C'est dans la communication que la sécurité prend toute son ampleur. Ensemble faisons la évoluer

Image IPB

#10 L'utilisateur est hors-ligne   Mickael Icône

  • Spécialiste Gestion/Sûreté/Patronat
  • Icône
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 4 567
  • Inscrit(e) : 06-mars 04
  • Sexe/Genre :

Posté 16 septembre 2005 - 19:18

Citation

La différence pour un bâtiment entre l'application de la règle R4 apsad et le code du travail est qu'en activité tertiaire la règle R4 demandera un 6l ou 6kg par tranches de 150 m2 et non pas 200m2 en plus de la protection accessoire (telle 1 50kg poudre pour 1000M2 de stockage,etc.)


Ce n'est pas:
6l ou 6 Kg / 150 m2

OU

9l ou 9 Kg / 200 m2

Je crois bien qu'il y avais les deux possibilités
DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI

--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)

Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
  • Bookmarks


Sujets Similaires Collapse

  Sujet Forum Commencé par Statistiques Infos sur le dernier message
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Icône Question Sur Les Droits
des agents en grande distribution
Droits des salariés steph01 Icône
  • 12 réponses
  • 429 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Icône Travail A L'etranger
espagne en tant qu'agent de sécurité ??
Droits des salariés diablotin Icône
  • 1 réponse
  • 178 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Icône Annonce Anpe...
"Le taux d'un agent de Protection de Personne"
La Protection de Personne ffrancois01 Icône
  • 13 réponses
  • 1 366 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Icône Extincteur Révolutionnaire
Eteint tout type d'incendie en 5 sec
Sujet d'actualité Didier Icône
  • 9 réponses
  • 449 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Icône Reportage Video Sur Les Voleurs à L'étalage
interview des agents prévols, des voleurs...
La Sûreté max34 Icône
  • 3 réponses
  • 268 vues

1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)



''SPRP - Le site de la Sécurité Privée'' (communauté francophone de bénévoles) est hébergé chez Infomaniak
Il est enregistré à la CNIL sous le n° 893619
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Liberté" vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l'exercer, merci de contacter l'Administrateur du site.
Site "Déposé" : ce site web et son contenu sont sous contrat Creative Commons 2003 - 2010