Salut, quelqu'un peut il me dire tout les combeins de temsp doit se faire les verification d'un SSI?
Et le role de l'estampille uniquement pur indiquer l'année de mise en service? Au bout de 10 ans, on doit faire quoi? comme pour les extincteur le recycler? lol
Page 1 sur 1
Ssi Verification Periodique quand?
#2
Posté 26 juin 2005 - 23:29
Déjà, vous pouvez allez voir le post de Cdp (très bien fait
) ICI
Vérification SSI:
----> Annuel
Par organisme agrée ou non
---->Triennal
Par organisme agrée si SSI cat A ou B
Je n'ai pas à ma connaissance une "remise" à plat du SSI tout les dix ans ...
Si problème lors de la vérif annuel ou triennal ----> modif SSI.
L'estampille sert à prouvé que le matériel présent respect la norme NF S 61-930, et en quelle année (pour savoir aussi à quel norme il faut se référer)
Vérification SSI:
----> Annuel
Par organisme agrée ou non
---->Triennal
Par organisme agrée si SSI cat A ou B
Je n'ai pas à ma connaissance une "remise" à plat du SSI tout les dix ans ...
Si problème lors de la vérif annuel ou triennal ----> modif SSI.
L'estampille sert à prouvé que le matériel présent respect la norme NF S 61-930, et en quelle année (pour savoir aussi à quel norme il faut se référer)
Ce message a été modifié par Mickael - 26 juin 2005 - 23:30 .
DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI
--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
#3
Posté 26 juin 2005 - 23:45
en complement a la réponse de mickael c'est la norme nfs 61-933 qui détaille les regles de maintenance : tous les jours , tous les mois , tous les 3 mois ,tous les 6mois , tous les ans , tous les 3ans et tous les 4ans
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
Citation
article MS 73 vérifications techniques
§ 1
Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiées par une personne ou un organisme agréé.
§ 2
En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3
Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. ( nfs 61-933)
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 3
Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. ( nfs 61-933)
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 1
Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiées par une personne ou un organisme agréé.
§ 2
En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3
Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. ( nfs 61-933)
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 3
Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. ( nfs 61-933)
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
Ce message a été modifié par djama - 26 juin 2005 - 23:47 .
#4
Posté 26 juin 2005 - 23:50
Les vérifs:
tous les jours: essai signal sonore / US / AES-EAE (c'est ça non ?)
Mois : ?
6 mois: ?
...
4 ans : ?
ce n'est pas indiqué sur votre "extrait " de la norme ...
tous les jours: essai signal sonore / US / AES-EAE (c'est ça non ?)
Mois : ?
6 mois: ?
...
4 ans : ?
ce n'est pas indiqué sur votre "extrait " de la norme ...
Ce message a été modifié par Mickael - 26 juin 2005 - 23:50 .
DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI
--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
#5
Posté 27 juin 2005 - 09:15
Tous les jours : (Exploitant)
Essai des états de l’U.S., des A.E.S. et des A.P.S.
Examen du T.S.I.
Examen de la position d’attente des issues de secours.
Constat de l’intégrité des D.C.M. accessibles au niveau 0.
Tous les mois : (Exploitant)
Essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage
pour issues de secours
Tous les 3 mois : (Technicien compétent ou installateur qualifié
ou son représentant habilité) :
:
Essai de la fonction compartimentage (D.A.S. communs).
Essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage. Essai des dispositifs de relayage de mise en sécurité à partir d’un point de détection.
Tous les 6 mois : (Technicien compétent ou installateur qualifié
ou son représentant habilité) :
Essai du C.M.S.I. à partir d’un détecteur automatique et/ou d’un déclencheur manuel par Z.S.
Essai des exutoires, ouvrants, portes
Tous les ans : (Installateur qualifié)
Essai fonctionnel de chaque détecteur automatique et déclencheur manuel.
Essai de fonctionnement de l’equipement d’alarme.
Essai de fonctionnement des clapets et volets, des D.C.M.
Examen visuel de chaque D.A.S.
Essai de décharge des batteries d’accumulateur ou
remplacement des batteries tous les 4 ans
Tous les 3 ans : (Organisme agréé)
Systèmes de Sécurité Incendie de catégorie A ou B :
• examen de la conformité du S.S.I. au dossier d’identité ;
• vérification des actions de maintenance et essais de fonctionnement ;
- examen des conditions d’exploitation
Tous les 4 ans : (Installateur qualifié)
- Remplacement des batteries d’accumulateur ou essai de décharge (tous les ans)
Essai des états de l’U.S., des A.E.S. et des A.P.S.
Examen du T.S.I.
Examen de la position d’attente des issues de secours.
Constat de l’intégrité des D.C.M. accessibles au niveau 0.
Tous les mois : (Exploitant)
Essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage
pour issues de secours
Tous les 3 mois : (Technicien compétent ou installateur qualifié
ou son représentant habilité) :
:
Essai de la fonction compartimentage (D.A.S. communs).
Essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage. Essai des dispositifs de relayage de mise en sécurité à partir d’un point de détection.
Tous les 6 mois : (Technicien compétent ou installateur qualifié
ou son représentant habilité) :
Essai du C.M.S.I. à partir d’un détecteur automatique et/ou d’un déclencheur manuel par Z.S.
Essai des exutoires, ouvrants, portes
Tous les ans : (Installateur qualifié)
Essai fonctionnel de chaque détecteur automatique et déclencheur manuel.
Essai de fonctionnement de l’equipement d’alarme.
Essai de fonctionnement des clapets et volets, des D.C.M.
Examen visuel de chaque D.A.S.
Essai de décharge des batteries d’accumulateur ou
remplacement des batteries tous les 4 ans
Tous les 3 ans : (Organisme agréé)
Systèmes de Sécurité Incendie de catégorie A ou B :
• examen de la conformité du S.S.I. au dossier d’identité ;
• vérification des actions de maintenance et essais de fonctionnement ;
- examen des conditions d’exploitation
Tous les 4 ans : (Installateur qualifié)
- Remplacement des batteries d’accumulateur ou essai de décharge (tous les ans)
#6
Posté 27 juin 2005 - 19:53
Merci a tous, je crois que ce fil est a garder precieusement
Au royaume des aveugles, les borgnes sont mal vus.
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
Sujets Similaires
| Sujet | Forum | Commencé par | Statistiques | Infos sur le dernier message | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dossier De L'ensemble Des Obligations Réglementaires De Formations
|
"Support téléchargements" |
Mickael
|
|
|
|
Accessibilité Des Pompiers
en immeuble d'habitation |
La Sécurité Incendie |
Mi la candide
|
|
|
|
Recherche De Formation Pour être Maître Chien
formation dans le Languedoc roussillon |
Diplômes, stages, formations |
anne
|
|
|
|
Frais De Missions Pr
Remboursement des frais de repas |
Droits des salariés |
kandaharman
|
|
|
|
La Sécurité Dans L'union Eurpéenne
est-ce que le ssiap est européen ? |
Diplômes, stages, formations |
Bonjour
|
|

Aide
Recherche(s) avancée(s)
Téléchargements
Liens
Glossaire
Calendrier
Shoutbox
Membres