Extincteur Portatif Par Brouillard D'eau Innvation Quebec

#1 L'utilisateur est hors-ligne   Mickael 

  • Spécialiste Gestion/Sûreté/Patronat
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 4 692
  • Inscrit(e) : 06-mars 04
  • Sexe/Genre :

Posté 12 mars 2005 - 11:30

Citation

Les extincteurs par brouillard d'eau :
de bons résultats dans beaucoup de situations



Les chercheurs de l'IRC continuent d'étendre l'application des systèmes d'extinction par brouillard d'eau, mis au point pour la protection des locaux techniques et des cuisines commerciales (voir Innovation en construction, hiver 1998, vol. 3, no 2, et printemps-été 1999, vol. 4, no 3) à d'autres types d'incendies.

En collaboration avec la firme Fountain Fire Protection Inc. (FFP), ils ont récemment mis au point un prototype portatif d'extincteur par brouillard d'eau qui convient non seulement aux cuisines commerciales mais aussi aux immeubles de bureaux, aux maisons, aux « chambres propres » industrielles, aux locaux techniques, aux centres médicaux et aux installations de télécommunications

Les incendies peuvent être classés en cinq catégories : ceux qui mettent en cause des matériaux organiques, tels que le bois et le papier (classe A), des liquides inflammables (classe B), du matériel électrique (classe C), des métaux combustibles (classe D) et des huiles de friture (classe K).

Ces différents types d'incendie doivent être combattus au moyen de techniques différentes, et une technique qui fonctionne dans un cas ne fournit pas toujours une protection adéquate dans un autre.





Image IPB
UN EXTINCTEUR PAR BROUILLARD D'EAU EST MIS À L'ESSAI DANS UNE CUISINE COMMERCIALE SIMULÉE





Certains des extincteurs actuellement disponibles sur le marché sont aussi très coûteux, salissants et créent des problèmes environnementaux. Ils peuvent générer des sous-produits de combustion toxiques ou corrosifs durant l'extinction, mettant en danger les personnes et endommageant les installations;
ils ne conviennent donc pas à la protection des centres médicaux, des installations de télécommunications, des « chambres propres » industrielles ou des usines alimentaires.

Dans le cadre du projet de l'IRC, les chercheurs ont déterminé les paramètres optimaux du système d'extinction requis pour éteindre différents types d'incendies, incluant les caractéristiques des gouttelettes et de la buse, et les pressions de décharge.

Les résultats de leurs essais ont démontré que l'extincteur portatif par brouillard d'eau mis au point dans le cadre du projet convient aussi bien aux incendies mettant en cause des huiles de friture, que du bois et du papier, des liquides inflammables et du matériel électrique.

Les temps d'extinction et la quantité d'eau requise pour éteindre le feu variaient en fonction du type de combustible. Aucune éclaboussure ou dispersement de l'huile ou du combustible n'a été observé durant l'extinction de l'incendie, et aucun arc électrique ne s'est produit lorsque le brouillard d'eau a été déchargé sur une cible électrifiée.

Comparativement aux extincteurs traditionnels, les extincteurs par brouillard d'eau sont moins coûteux et aussi efficaces pour éteindre différents types d'incendies; de plus, ils exigent moins de nettoyage et ne causent pas de problèmes environnementaux.

Ils peuvent donc fournir une protection incendie pour un large éventail d'applications. Leur principal inconvénient est que, pour éteindre le feu, l'opérateur doit se tenir relativement près du foyer d'incendie, or on sait que des flambées soudaines peuvent se produire dans le cas d'incendies mettant en cause des liquides inflammables. Des recherches additionnelles seront nécessaires pour circonscrire ce problème.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Zhigang Liu : T (613) 990-5075, F (613) 954-0483, courriel : zhigang.liu@nrc-cnrc.gc.ca


La page originale semble malheureusement inactive pour le moment...

Ce message a été modifié par Didier - 13 décembre 2005 - 13:15 .

DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI

--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
0

#2 L'utilisateur est hors-ligne   Mi la candide 

  • Specialiste recherche/internet
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 7 153
  • Inscrit(e) : 31-décembre 03
  • Sexe/Genre :

Posté 12 mars 2005 - 16:56

Voilà qui a l'air merveilleux !

Je reste pantoise devant la perspective d'éteindre un feu de friture avec de l'eau... attendons peut-être de voir ce prototype en service... ces québécois, alors, quelle imagination !
Image IPB
0

#3 L'utilisateur est hors-ligne   Edel 

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 852
  • Inscrit(e) : 02-juin 03
  • Sexe/Genre :

Posté 12 mars 2005 - 17:25

Mi la candide, le 12-03-2005, 16:56, dit :

Voilà qui a l'air merveilleux !

Je reste pantoise devant la perspective d'éteindre un feu de friture avec de l'eau...

bah avec un Eau Pulvelisée A3F il me semble que c'est possible, mais bon, je ne sais pas si l'additif est tres bon a consommer ensuite, toute comme la flotte dans l'huile d'ailleur (j'imagine le souk apres pour la retirer :clap: ), tout comme il possible d'utilisée un eau Pulvérisée sur une tension electrique jusqu'à 1000 volts (si mes souvenirs sont bon, j'ai la memoire qui flanche, c'ets l'age).

Moi ce qui me gene, c'ets la perspective de devoir etre proche du feu pour que ce soit efficace, on me repondra "oui mais avec un CO² aussi", sauf qu'un CO² ben on connait la fiabilité. C'est assez surprenant d'ailleurs.

Ce message a été modifié par Edel - 12 mars 2005 - 17:25 .

Au royaume des aveugles, les borgnes sont mal vus.
0

#4 L'utilisateur est hors-ligne   Mickael 

  • Spécialiste Gestion/Sûreté/Patronat
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 4 692
  • Inscrit(e) : 06-mars 04
  • Sexe/Genre :

Posté 10 mai 2005 - 23:23

Ben Edel, faut bien que la science évolu ... et nos moeurs aussi ;)

Les pays tel que le Canada, suède ou encore la Norvège, sont bien en avance sur nous pour ce qui est de la lutte contre l'incendie.

Si mes souvenirs sont bon, c'est en suède qui avait été inventé un "fusil" pour les pompiers: cet équipement décharge à grande vitesse une petite quantité d'eau, sous forme de brouillard. et cela avait pour conséquence ---> moins d'eau utilisé, rapidité d'extinction, abaissement rapide de la température
DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI

--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
0

#5 L'utilisateur est hors-ligne   cdp 

  • Animateur retraité
  • Groupe : Membre
  • Messages : 783
  • Inscrit(e) : 10-novembre 04
  • Sexe/Genre :

Posté 11 mai 2005 - 10:37

Citation

Les résultats de leurs essais ont démontré que l'extincteur portatif par brouillard d'eau mis au point dans le cadre du projet convient aussi bien aux incendies mettant en cause des huiles de friture, que du bois et du papier, des liquides inflammables et du matériel électrique.


=> bref , un extincteur universel

ce sont les futurs stagiaires ERP1 (SSIAP1) qui vont être content .
fini les ambrouilles avec les classes de feu et les extincteurs appropriés. ;)
Cordialement

"plus les hommes seront éclairés , plus ils seront libres" (voltaire)
0

#6 L'utilisateur est hors-ligne   Mickael 

  • Spécialiste Gestion/Sûreté/Patronat
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 4 692
  • Inscrit(e) : 06-mars 04
  • Sexe/Genre :

Posté 11 mai 2005 - 12:42

Mais bon, en attendant que cela viennent pointez leur nez en France, de l'eau aura coulé sous les ponts ;)

Ce message a été modifié par Mickael - 11 mai 2005 - 12:43 .

DEMANDER VOTRE CARTE PRO D'ETAT DES MAINTENANT ! CLIQUEZ ICI

--------------------------------------------------------------------
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre (Richelieu)
0

#7 L'utilisateur est hors-ligne   frogman 

  • Membre +++
  • Groupe : Membre
  • Messages : 2 133
  • Inscrit(e) : 05-mai 05

  • Sexe/Genre :

Posté 03 juin 2005 - 14:37

Edel, le 12-03-2005, 17:25, dit :

Moi ce qui me gene, c'ets la perspective de devoir etre proche du feu pour que ce soit efficace, on me repondra "oui mais avec un CO2 aussi", sauf qu'un CO2 ben on connait la fiabilité. C'est assez surprenant d'ailleurs.

Question (peut être) bête:
Le CO2 est toujours étiquetté exctincteur classe "B".
Je veux bien croire qu'un extincteur à eau pulvérisée n'éteigne pas les feux de type B et C, mais pourquoi un exctincteur classe "B" ne devrait en théorie pas être utilisé sur des deux de type A ou C?
The reason there is so little crime in Germany is that it's against the law.
[Alex Levin]

BRTFR — Brigade de Répression des Traversées au Feu Rouge.
0

#8 L'utilisateur est hors-ligne   ACSU 

  • Spécialiste Incendie
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 2 816
  • Inscrit(e) : 17-octobre 05
  • Sexe/Genre :

Posté 09 novembre 2005 - 20:19

Voir le messagefrogman, le 3-06-2005, 14:37, dit :

Edel, le 12-03-2005, 17:25, dit :

Moi ce qui me gene, c'ets la perspective de devoir etre proche du feu pour que ce soit efficace, on me repondra "oui mais avec un CO2 aussi", sauf qu'un CO2 ben on connait la fiabilité. C'est assez surprenant d'ailleurs.

Question (peut être) bête:
Le CO2 est toujours étiquetté exctincteur classe "B".
Je veux bien croire qu'un extincteur à eau pulvérisée n'éteigne pas les feux de type B et C, mais pourquoi un exctincteur classe "B" ne devrait en théorie pas être utilisé sur des deux de type A ou C?


Non, c'est une question pas évidente... En fait ce n'est pas vraiment la nature de l'agent qui est à mettre en cause dans son efficacité, mais plutot sa méthode d'extinction, vois tu?

Ainsi on déterminera plusieures manieres d'éteindre : étouffement, souffle, refroidissement...

N'oublions pas que seul le gaz brule, pas les matériaux!!! Ca c'est difficile a admettre pour tout le monde (je crois qu'on est tous passés par là le jour de notre formation ERP 1 :D )

Ainsi un extincteur à CO², qui est préconisé pour son éfficacité sur la classe B, agit sur les feux gras par souffle sur les flammes, les dégageant des gaz chauds qu'elles créaient et qu'elle consumaient (un cercle vicieux qui rend le feu autonome), en faisant ceci d'une part le CO² retire donc l'énergie d'activation (la flamme) et refroidit les gaz de combustion (combustible), donc supprime (virtuellement) le combustible, puisqu'il redescent sous sa limite d'auto inflamation...

Hors tu peu éteindre un feu de classe A avec un CO², car il agira suivant le même principe, mais cela est fortement déconseillé si tu peu faire autrement... Je te cite quelque raisons évidentes :
1./ un papier qui brule, tu ne le tient pas avec la main n'est-ce pas? donc si tu souffle dessus et que tu l'éteint pas... bah il s'envole et va peut être nflammé quelque chose...
2./ Les feux gras sont par définition liquide, donc toujours horizontaux. C'est donc facile de chasser la flamme en avancant tout en refroidissant... Mais les feux de classe A, peuvent prendre n'importe quel forme... Car il sont rarement horizontaux, c'est pourquoi on demande si peu de réaction au feu aux plancher des ERP comparativement aux mur et au plafonds (qui supporte la convection)

Qunad aux feu de classe C, hé bien tu utilise un gaz sur un feu qui brule sur une fuite de gaz.... Ce qui veut dire que ce feu s'adapte parfaitement aux condition de soufle, donc tu perd ton principal atout d'extinction avec un extincteur CO² face à ce genre de feu.

J'espère avoir été suffisament clair frogman :top:
Celui qui excelle à résoudre les difficultés, le fait avant qu'elles ne surviennent - SUN TZU - L'art de la Guerre
Le SAVOIR est une arme!

Saviez vous que sur SPRP vous pouviez nous aider à améliorer le service et la communauté? Par exemple en :
  • notant les Topics (sujets)(5 étoiles à remplir juste au-dessus du premier post du topic)
  • notant les Post (interventions de membres dans un topic) en agissant sur le + et - en bas à droite de chaque message
  • notant les membres (il suffit d'aller dans leur profil et de remplir les étoiles en haut à droite comme pour un sujet)
  • laissant des commentaires sur les profils des membres, qui permettront à tous de se faire une idée de la pertinence de l'intervenant
  • prenant le temps de remplir votre profil un minimum et en le mettant à jour de temps à autre
0

#9 L'utilisateur est hors-ligne   Didier 

  • Specialiste "Droit"
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 11 566
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • Sexe/Genre :

Posté 09 novembre 2005 - 21:21

Mon cher ACSU, je suis en admiration devant votre aisance à simplifier les explications, pour que les notions les plus difficiles à comprendre soient d'une telle clarté. :top: :D ;)
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir (L. de Vinci)
Mieux vaut prévenir que guérir
Ces sociétés ne respectent pas les droits des salariés: vérifiez la votre
0

#10 L'utilisateur est hors-ligne   ACSU 

  • Spécialiste Incendie
  • Groupe : Moderateur
  • Messages : 2 816
  • Inscrit(e) : 17-octobre 05
  • Sexe/Genre :

Posté 09 novembre 2005 - 23:00

Voir le messageDidier, le 9-11-2005, 21:21, dit :

Mon cher ACSU, je suis en admiration devant votre aisance à simplifier les explications, pour que les notions les plus difficiles à comprendre soient d'une telle clarté. ;) :D :top:


Merci vous me genez trés cher :D

:D
Celui qui excelle à résoudre les difficultés, le fait avant qu'elles ne surviennent - SUN TZU - L'art de la Guerre
Le SAVOIR est une arme!

Saviez vous que sur SPRP vous pouviez nous aider à améliorer le service et la communauté? Par exemple en :
  • notant les Topics (sujets)(5 étoiles à remplir juste au-dessus du premier post du topic)
  • notant les Post (interventions de membres dans un topic) en agissant sur le + et - en bas à droite de chaque message
  • notant les membres (il suffit d'aller dans leur profil et de remplir les étoiles en haut à droite comme pour un sujet)
  • laissant des commentaires sur les profils des membres, qui permettront à tous de se faire une idée de la pertinence de l'intervenant
  • prenant le temps de remplir votre profil un minimum et en le mettant à jour de temps à autre
0

Partager ce sujet :


  • (3 Pages)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet


Sujets Similaires Collapse

  Sujet Forum Commencé par Statistiques Infos sur le dernier message
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Temps Partiel Et Répartition Des Jours De Travail Droits des salariés janot 
  • 11 réponses
  • 415 vues
Sondage (pas de nouveau vote) Sondage :    Défibrillateur Semi-automatique
Utilisation par les ADS
Le Secourisme Firewind 
  • 79 réponses
  • 7 245 vues
Sujet chaud (nouvelles réponses) Extincteur Véhicule Le Matériel diabolo78 
  • 26 réponses
  • 6 451 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) Le Guide Securite par "Legrand" [Prevention Incendie] "Support téléchargements" SPRP 
  • 0 réponses
  • 548 vues
Sujet ouvert (nouvelles réponses) La Nouvelle Tenue National Pour La Rentrée * * * - -
voila fallait pas partir en vacances
Humour, détente, etc... myrmidon 
  • 9 réponses
  • 133 vues

1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)




SPRP - Le site de la Sécurité Privée'' (communauté francophone de bénévoles) est hébergé chez Infomaniak
Il est enregistré à la CNIL sous le n° 893619
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Liberté" vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l'exercer, merci de contacter l'Administrateur du site.
Site "Déposé" : ce site web et son contenu sont sous contrat Creative Commons 2003 - 2010